Dernière mise à jour le : 26/06/2018
Dans les conditions précitées, le produit concerné ne peut pas être utilisé. En effet, un ancrage EN 795 type A (12KN) n’est pas compatible avec un ancrage EN 795 type C (27KN pour deux personnes).
Il est important de noter qu'un ancrage conforme au type A ne doit pas servir comme ancrage pour un type C. Cela est possible que si l’ancrage type A a des performances qui lui permettent de satisfaire l'exigence de la ligne de vie spécifique prévue (ancrage type C). L’installateur doit vérifier la compatibilité entre les efforts à la rupture demandés par le ligne de vie (type C) et les efforts à la rupture du point d'ancrage (type A) d'extrémité.
Il doit également s’assurer de la compatibilité entre l'ancre structurelle utilisée pour fixer l'ancrage d'extrémité et la structure d'accueil en fonction des valeurs de rupture annoncées (attention à l’utilisation d’un bac d’acier comme support).
Recommandation : ne pas oublier de vérifier le tirant d’air.
Attention : le tableau de charge joint à la question ne correspond pas à la notice fournie via le lien. L’ancrage présenté par la notice est de type C et non pas de type B (contrairement à la notice).
Tous les vendredis, notre lettre hebdomadaire vous propose un condensé d’actualités sur la prévention et dans le secteur du BTP.
En savoir plusInsérez vos espaces publicitaires sur le site, le magazine, et/ou la newsletter PréventionBTP
Voir le Kit MédiaExplorez des solutions pratiques et réalistes pour améliorer la vie sur vos chantiers.
Construisez, avec toute l’entreprise, des mécanismes et systèmes de prévention adaptés et personnalisés.
Simplifiez-vous la vie avec des outils faciles et pratiques, qui vous aideront à mettre en place la prévention dans votre entreprise.
Explorez des ressources pratiques pour sensibiliser les compagnons et sécuriser les situations de travail.
Connectez-vous à l'actualité de la prévention : articles, événements, magazine…