Quel positionnement pour des travaux de lessivage de façades ?
Après examen des documents fournis (PRCA et la lettre de l’IT), voici les commentaires et avis sur les mesures de prévention envisagées :
-Positionnement sous-section 3/ sous-section 4 pour le lessivage des façades : il ne faut pas focaliser sur ce point, puisque un plan de retrait a été rédigé pour l’ensemble de l’opération (lessivage, purge et retrait enduits, reprise de béton) ; le positionnement des travaux (SS3/SS4) ne modifie en rien le niveau de risque (empoussièrement attendu) et les mesures de prévention envisagées (il impacte seulement le délai de réalisation , 30 jours d’attente pour le retrait et une future obligation de certification pour les travaux de retrait en extérieur). L’IT ne remet pas en cause les choix techniques (lavage haute pression des enduits, purge à l’humide des enduits + aspiration THE, EPI avec notamment masque à ventilation assistée TM3P, décontamination en pied d’échafaudage, etc.) et prend acte de des méthodologies.
-Afin d’améliorer la prévention, en réduisant l’émission de poussières à la source lors des opérations de purge/grattage des enduits amiantés, il est conseillé de tester un encapsulant (polyane liquide nommé Polyasim) à appliquer sur l’enduit amianté avant la purge mécanique de celui-ci.
Date de mise à jour : 21 mars 2018