Les polychlorobiphényles (PCB) sont toxiques pour l'homme (notamment par voie cutanée) et pour l'environnement. Voici quelques conseils et recommandations à mettre en place lors du prélèvement d'échantillons :
- Limiter le nombre de personnes présentes ;
- Équiper les opérateurs concernés en EPI : combinaison à usage unique résistant aux produits chlorés, gants en nitrile ou fluoroélastomère, lunettes de protection ou écran facial ;
- Prélever délicatement l'huile usagée et la conditionner dans un récipient/flacon hermétiquement fermé et muni d'une étiquette "contient PCB, huile usagée" ;
- Adopter des mesures d'hygiène strictes en fin de poste : lavage des mains, enlèvement des vêtements souillés, prise de douche ;
- Ne pas exposer l'huile usagée à de fortes températures (flamme nue, chalumeau...), sinon risque de dégagement de vapeurs chlorées voire de dioxine en cas d'incendie ;
- Éliminer les déchets et EPI souillés vers une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou un centre d'élimination spécialisé acceptant les PCB.