Dernière mise à jour le : 20/02/2020
Les appareils d’éclairage de secours doivent faire l’objet de vérifications périodiques.
Tous les mois, le chef d’établissement est tenu de vérifier :
Tous les six mois,il doit également vérifier l’autonomie de fonctionnement en secours des blocs (1 heure).
Dans les installations où ces opérations sont effectuées automatiquement, les vérifications se réduisent au contrôle de l’allumage de la LED verte attestant du bon état de marche des blocs, l’éclairage normal étant sous tension.
Une fois par an, la maintenance annuelle doit être effectuée par une personne qualifiée. Elle comprend la vérification semestrielle d’autonomie et d’autres opérations de vérification, de nettoyage et d’entretien de chaque bloc autonome d’éclairage de sécurité.
Pour rappel, la réglementation impose, pour les lieux de travail et les ERP (établissements recevant du public), un éclairage de secours afin de permettre aux occupants de « voir » en cas de détresse, notamment dans les cas de panne du secteur. L’éclairage de secours évite ainsi la panique et sauve des vies humaines.
Deux dispositifs d’éclairage de sécurité sont différenciés :
Tous les vendredis, notre lettre hebdomadaire vous propose un condensé d’actualités sur la prévention et dans le secteur du BTP.
En savoir plusInsérez vos espaces publicitaires sur le site, le magazine, et/ou la newsletter PréventionBTP
Voir le Kit MédiaExplorez des solutions pratiques et réalistes pour améliorer la vie sur vos chantiers.
Construisez, avec toute l’entreprise, des mécanismes et systèmes de prévention adaptés et personnalisés.
Simplifiez-vous la vie avec des outils faciles et pratiques, qui vous aideront à mettre en place la prévention dans votre entreprise.
Explorez des ressources pratiques pour sensibiliser les compagnons et sécuriser les situations de travail.
Connectez-vous à l'actualité de la prévention : articles, événements, magazine…