Dans le cadre de travaux de rénovation, je dois recouvrir des dalles vinyles amiantées par des lames de parquet en PVC. S’agit-il d’un encapsulage ? Une formation est-elle nécessaire pour faire ces travaux ?
Oui, une formation amiante sous-section 4 doit être dispensée auprès des opérateurs et de l’encadrement afin qu’ils puissent être capables de mettre en oeuvre les mesures et les équipements nécessaires à la prévention du risque d’inhalation des fibres d’amiante pendant les travaux. Le recouvrement évoqué ne concerne pas l’encapsulage, il ne s’agit pas de travaux relevant de la sous section 3, « Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante », mais de travaux visés par la sous-section 4 « Activités ou interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante ». Si un recouvrement est réalisé, il y a obligation de conserver une trace de celui-ci dans le dossier technique amiante (DTA).
Date de mise à jour : 23 mars 2018