Faut-il équiper tous les coffrets de comptage de chantier de DDR haute sensibilité ?
Non, la NF C 15-100 impose l’installation d’un dispositif différentiel à haute sensibilité (≤30mA) en amont de tout circuit ou socle de prise de courant destiné à alimenter par câbles souples non protégés des matériels mobiles ou portatifs, il n’a jamais préconisé l’installation systématique d’un tel dispositif en tête de toute installation électrique provisoire de chantier.
Si une telle disposition peut être retenue pour de petits chantiers mettant en œuvre un nombre très limité de matériels électriques elle est inapplicable pour les moyens et grands chantiers. Dans ces derniers il est parfois obligatoire et toujours conseillé de réaliser une sélectivité des dispositifs de protection différentielle.
Date de mise à jour : 4 mars 2020