Faut-il une formation pour utiliser un extractomètre ?
L'utilisation d'un extractomètre doit être confiée à du personnel formé.
Dans le cas d’une fixation par chevilles, notamment pour les échafaudages en consoles ou pour les points d'ancrage de système antichute, la résistance de chaque cheville à la charge à l’ELS (état limite de service) doit être attestée par le calcul ou par des essais à l’extractomètre.
Ces essais à l’extractomètre doivent être réalisés par une personne compétente. Ce dernier doit maîtriser les techniques de scellement et d’assemblage mécanique.
Dans la recommandation R 430 sur les points d’ancrage (§7.1, système antichute), il est clairement noté « personnel formé ». Ces tests doivent répondre à la norme EN 795.
Une sensibilisation au poste de travail n’est pas suffisante pour acquérir les compétences nécessaires pour réaliser et tester un point d’ancrage.
Date de mise à jour : 10 déc. 2021