Existe-il une VGP (Vérification Générale Périodique) sur un groupe électrogène ?
Ces groupes sont à considérer comme des équipements de travail pour lesquels une vérification visuelle du bon état de conservation est à réaliser périodiquement, par le chef d'entreprise (conseillé 1 fois/ an).
Veillez à respecter les préconisation du fabricant précisées dans le «manuel d'utilisation et d'entretien» remis avec le groupe électrogène.
N'oubliez pas que le groupe doit être équipé d’un DDHS 30 mA (à tester à chaque utilisation) et mis à la terre lors de son utilisation (sauf s'il est à double isolation classe II).
Cas particuliers :
- Les groupes électrogènes dits de secours (dans les hôpitaux, les banques, etc) sont concernés par une obligation de vérification périodique qui est bi-mensuelle
- Si le groupe électrogène fait partie de l’installation électrique temporaire (éclairage, armoire électrique...), il doit être vérifié avec l’installation temporaire.
Date de mise à jour : 2 mars 2020