Nous travaillons avec des appareils de mesure (type multimètre) sur des installations sous tension de 24 V à 690 V. Quels EPI utiliser ?
Pour effectuer des opérations de mesurage sous tension, les opérateurs doivent être équipés des EPI suivant :
- d'un casque isolant protégé contre les projections de particules en fusion conforme aux normes NF EN 50365 et NF EN 397
- d'un écran facial conforme a la norme NF EN 166 protégé contre les UV (en polypoprionate ou polycarbonate).
- de gants isolants conforme à la norme NF EN 60903 en matériaux composite ou équipé de surgants de classe 00 pour travailler jusqu’à 500 V et/ou de classe 0 pour travailler jusqu’à 1 000 V
- de chaussures isolantes conforme à la norme NF EN 50321 de classe 00 pour travailler jusqu’à 500 V et/ou de classe 0 pour travailler jusqu’à 1 000 V
Les vêtements de travail ne sont pas considérés comme des EPI, cependant ils doivent être ni propagateur de la flamme ni comporter de pièces conductrices.
Date de mise à jour : 4 mars 2020