Existe-t-il des réserves ou restrictions quant au diamètre de réservation pour recevoir des potelets de 25 mm ou 40 mm ?
L’OPPBTP conseille d’utiliser des potelets enfichés dans des fourreaux (en acier, PVC ou matériau composite) uniquement pour les garde-corps temporaires de classe A (pente de la surface de travail < 10°).
Les potelets doivent être enfichés sur une profondeur minimale de 100 mm. Le jeu entre l’embout d’enfichage du potelet et le fourreau doit être au maximum de 2 mm sur le diamètre.
La résistance du fourreau noyé dans le béton frais ou fixé mécaniquement à la structure d’accueil (béton, bois, acier…) doit faire l’objet d’une justification par le calcul ou par des essais en fonction des exigences de charges et de flèche définies dans la norme NF EN 13374 + A1 et dans le référentiel de certification NF 096.
L’OPPBTP déconseille d’insérer directement les potelets dans des trous percés dans la structure d’accueil.
Date de mise à jour : 23 févr. 2022