Une entreprise peut-elle effectuer la vérification électrique des installations provisoires de chantier ?
Oui, une entreprise peut réaliser elle même les vérifications de mise en service des installations électriques de chantier par une personne qualifiée si les conditions suivantes sont réunies :
- le chantier n'est pas soumis à coordination SPS ou de catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail
- la puissance maximale de l’alimentation du chantier est de 100 kVA
Au-delà de ces seuils, et uniquement pour les vérifications de mise en service, l’entreprise devra faire appel à un organisme accrédité par le Cofrac pour les vérifications des installations électriques temporaires avant la mise en service.
Une personne qualifiée est une personne ayant des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes, et elle doit exercer régulièrement l'activité de vérification.
Pour aller plus loin, vous prouver consulter la fiche prévention "Installation électrique provisoire de chantier"
Date de mise à jour : 4 mars 2020